02-03-2022, 08:36 AM
Bravo Carlo !
in 4 e 4-8 hai buttato giu´un bel sistema, non scoraggiarti i probleini ci son sempre e si risolvono.
ad occhio come driver stai usando un TB6600 van benissimo costan pochissimo ma ragiona che e´cinese
prima cosa tieni forzato il segnale enable, mi sembra che non hai fili collegati, un disturbo o oscillazione disabilitano il driver .
Non alimentarlo a piu´di 36V o impazzisce di calore e stacca
usa meno A per il motore direi la terzultima impostazione come massimo, non ti scrivo gli A perche´di 3 fatti evidentemente da ditte diverse riportan valori diversi! essondo l´ elettronica la stessa pure i valori dovrebbero essere uguali, indizio che i cinesi vanno un po´a fantasia
in ultimo a me lálimentatore non piace, non son sicuro che regga in tutte le condizioni ,prima prova tutto il resto poi semmai metti un condensatore di aiuto allálimentazione driver.
Oggi ci sono alimentatori switching che reggon benissimo una volta creavan molti problemi, certo ingombro resa son fenomenali ma almeno agli inizi per avere potenziali problemi in meno e´meglio il trasformatore col ponte e un condensatorone.
Se hai un alimentatore da banco che regge usa quello per le prove cosi´al variare V vedi anche come reagisce tutto il resto e come salgono i consumi in A
in 4 e 4-8 hai buttato giu´un bel sistema, non scoraggiarti i probleini ci son sempre e si risolvono.
ad occhio come driver stai usando un TB6600 van benissimo costan pochissimo ma ragiona che e´cinese
prima cosa tieni forzato il segnale enable, mi sembra che non hai fili collegati, un disturbo o oscillazione disabilitano il driver .
Non alimentarlo a piu´di 36V o impazzisce di calore e stacca
usa meno A per il motore direi la terzultima impostazione come massimo, non ti scrivo gli A perche´di 3 fatti evidentemente da ditte diverse riportan valori diversi! essondo l´ elettronica la stessa pure i valori dovrebbero essere uguali, indizio che i cinesi vanno un po´a fantasia
in ultimo a me lálimentatore non piace, non son sicuro che regga in tutte le condizioni ,prima prova tutto il resto poi semmai metti un condensatore di aiuto allálimentazione driver.
Oggi ci sono alimentatori switching che reggon benissimo una volta creavan molti problemi, certo ingombro resa son fenomenali ma almeno agli inizi per avere potenziali problemi in meno e´meglio il trasformatore col ponte e un condensatorone.
Se hai un alimentatore da banco che regge usa quello per le prove cosi´al variare V vedi anche come reagisce tutto il resto e come salgono i consumi in A